Bonjour
J'avais compris que toutes les pins du KL disposaient d'une IT (un KL15Z128 dans mon cas) Dans la datasheet on a le même registre PORTx_PCRn qui permet de l'activer, identique pour toutes les pins, ça parait donc logique. Mais dans le fichier kinetis_sysinit.c, généré par CW et où se trouvent toutes les déclarations d'IT, je ne vois que PORTA_IRQHandler et PORTD_IRQHandler Sur quel vecteur va déclencher mon IT activée sur la pin PTE19 ? Merci
Posté le : 26/12/2013 23:18
|
|
Mieux vaut marcher dans la bonne direction que courir dans la mauvaise
|
||
![]() |
Re: IT sur portE du KL |
||
---|---|---|
Pilier de la communauté
![]() ![]() Inscrit:
23/10/2005 11:40 De Aix les Bains (73)
Messages:
1943
![]() |
Bonjour
J'ai trouvé la réponse dans le même datasheet : il n'y a des IT que sur le port A et le port D ![]() La présentation du registre PORTx_PCRn, telle qu'elle est rédigée est un piège à .on ...et j'en suis un ![]()