par Charly sur 27/05/2016 19:18:01

c'est un mécanisme "fait pour " on va dire.

Une fois que tu as activé ton it et qu'elle déclenche tu n'as qu'une seule chose à faire dedans : effacer le flag de l'it dans le registre correspondant sinon tu reviens dans l'it dèes que tu en sors.


le flag dont je parle au dessus "ComI2C_terminee= 1" c'est une variable globale à toi pour savoir quand ton cycle sous it.
en gros tu prépares dans un tableau ou une trusture tout ce que tu as a envoyer et alors tu configure ton I2C et ses It et hop, à chaque octet envoyé, ça passe dans l'it qui lance l'octet suivant etc. Pendant tout ce temps ton application principale ne s'en inquiète pas, elle ne fait que regarder si ComI2C_terminee passe à 1, ce que tu auras demandé à l'it de faire quand le dernier envoi sera terminé.